大信
大信 - 認證專家
硬件開發,軟件開發,系統開發,工程架構,方案設計

注冊於 2年前

回答
45
文章
3
關注者
3

我 對問題發布了答案

2年前

w801 IO複用為LCD時,該如何初始化, 有無相關demo?

段碼顯示確實沒有DEMO,因為段碼顯示沒有標準的顯示規範,比如:一個時間LCD屏和一個計算器的LCD顯示屏,音響的顯示屏,空調遙控器的LCD顯示顯示,都是不通的。但段碼顯示原理卻很簡單,就是有一個數字

我 發表了評論

2年前

W801的SDIO驅動與FATFS優化

@SK2024 OK,Got it.

我 發表了評論

2年前

鏈接WIFI只有這幾種返回值麼?怎麼能知道是密碼錯誤或者找不到WIFI

路由器上層如果如果拒絕了連接,比如黑名單,連接滿等情況,直接就控制底層斷掉連接,那麼原因也無法發送到板子端,板子也無法知道具體的原因,只能看到無法連接。

我 對問題發布了答案

2年前

使用MQTT的demo上傳數據同時查詢是否有下行命令一個多小時後出現mqtt停止

WIFI 通信信道受幹擾,或者距離太遠,都會使連接中斷,連接中斷socket也就斷了。wifi 連接是不可靠連接,你要在應用層,加上心跳檢測,斷線重連的機制,才能保證業務通訊可用性。

我 對問題發布了答案

2年前

W801配網問題,Ip地址是隨機的,可以更改成固定的嗎?

這是在你路由器上做個設置就可以了,路由器一般使用 DHCP 方式,即動態分配地址,給連上的客戶端動態的分配地址。 你也可以改為靜態地址分配方式,使用 MAC地址與IP固定綁定的方式。 建議你用一個單獨

我 發表了評論

2年前

鏈接WIFI只有這幾種返回值麼?怎麼能知道是密碼錯誤或者找不到WIFI

@qq3147106 因為這些非連接層的原因都是AP業務層導致的,已經直接拒絕連接了,它也就沒法傳遞給板子。板子無從知道。就像你要進一個門,但門內決策拒絕開門,而你要知道決策過程信息必須要進門之後才能

我 發表了評論

2年前

鏈接WIFI只有這幾種返回值麼?怎麼能知道是密碼錯誤或者找不到WIFI

那就提示,“無法連接路由器xxx”

我 發表了評論

2年前

編譯error No such file or directory

你把 Makefile 裡的 INC 內容貼出來

我 發表了評論

2年前

鏈接WIFI只有這幾種返回值麼?怎麼能知道是密碼錯誤或者找不到WIFI

首先 scan 能收到的熱點,信號是OK的,可以排除信號,距離問題。其它的,被路由器內部的邏輯拒絕,特別是業務層的拒絕連接,比如,你的mac地址被加入黑名單,或者連接達到上限等等業務的邏輯問題,它不會

我 發表了評論

2年前

編譯error No such file or directory

就是 看 user_gpio.h 所在的目錄,相對 makefile 的目錄的路徑。 一般就是 ..//..//..//..//src//inclue 這樣

我 發表了評論

2年前

鏈接WIFI只有這幾種返回值麼?怎麼能知道是密碼錯誤或者找不到WIFI

@qq3147106 如果在掃描到的 熱點範圍內,還連接不上,還有什麼其它原因?

我 對問題發布了答案

2年前

編譯error No such file or directory

以你 makefile 為基地址,檢查 user_gpio.h 所在的目錄,是否在 include 的參數裡,不在的話,加進去。另外要注意加的位置,如果加進去,還不對,那就把它提前放置。

我 對問題發布了答案

2年前

鏈接WIFI只有這幾種返回值麼?怎麼能知道是密碼錯誤或者找不到WIFI

先用 t-scan 掃描周邊可用網絡,用戶輸入的時候,如果輸入的字符串不在掃描返回的 ssid 列表裡,就提示 "輸入的ssid 不正確"如果輸入的 ssid 正確,使用 t-connect 聯網

我 發表了評論

2年前

串口接收數據無法判斷完整性

你可以通過接收字符設定一個最近的收到數據的時間變量,隨時檢查當前時間和最近接收字符的時間變量的差,是否大於一個設定值來判斷,是否停止發送了一段時間。這樣做,其實效率變低了,用時間等待來控制數據發送的完

我 對問題發布了答案

2年前

Flash用戶參數的保存完整

Flash用戶參數保存在 flash 中,可以規劃特定的區域。 如果硬件可以自己修改,那麼可以考慮增加單獨的存儲芯片,來存儲用戶參數.